Top Banner
Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung Heinz Hackl Arch. DI Gregor Radiger, MSc Forum Building Science 2013 Monitoring
54

Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Sep 18, 2018

Download

Documents

LamPhuc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Ergebnisse aus der wissenschaftlichen BegleitungHeinz Hackl

Arch. DI Gregor Radiger, MSc

Forum Building Science 2013

Monitoring

Page 2: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

WETTBEWERB 2008ZIELSETZUNGEN

Page 3: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

WETTBEWERB 2008Prof. Arch. DI Walter Unterrainer

Arch. MAA Lone Feifer (DK)Univ.-Prof. DI MArch. Michael ShamiyehArch. DI Herwig SpieglArch. DI Günther Pichler

Page 4: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

WETTBEWERB 2008

9 geladene Architekturbüros

Page 5: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

WETTBEWERB 2008

Sieger: HEIN / TROY

Page 6: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

WissenschaftlicheBegleitung

* Bauphysikalische Berechnungen

* Ökologische Bewertung

* Energetische Optimierung

* Tageslicht Evaluierung

* Haustechnikkonzept

* quantitatives Monitoring

Page 7: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013
Page 8: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Wienerwaldsee

Sunlighthouse

Page 9: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Wienerwaldsee

Sunlighthouse

Page 10: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

GEBÄUDEBESCHREIBUNG

* Bebaute Fläche: 122 m²* Beheizte Bruttogrundfläche: 272 m²* Wohnnutzfläche: 200 m² (incl. Untergeschoß)

* Beheiztes Bruttovolumen: 891 m³

Page 11: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

GEBÄUDEBESCHREIBUNG

* Ø U-Wert der Gebäudehülle: 0,27W/m²K

Page 12: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

GEBÄUDEBESCHREIBUNG

* Sole-Wasser-Wärmepumpe fürRaumheizung und WasseraufbereitungNennleistung 3,3 kW

Page 13: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

GEBÄUDEBESCHREIBUNG

* 8 m² SolarkollektorenWarmwasserbereitung(solarer Deckungsgrad ca. 70%)und Heizungsunterstützung

* 560 Liter Warmwasserspeicher

Page 14: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

GEBÄUDEBESCHREIBUNG

* Netzgekoppelte PV-Anlage43,55m² monokristallines Silizium7,6kWp

Page 15: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

GEBÄUDEBESCHREIBUNG

* Kontrollierte Wohnraumlüftungmit Wärmerückgewinnung

* Kontrollierte Fensterlüftung* Stromsparende Elektrogeräte* Wassersparender Armaturen

Page 16: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORT

* Lichteintrag* Raumluftqualität* Innenraumtemperatur

* Direkt- und Diffuslichtversorgung

* CO2 Konzentration und Luftfeuchtigkeit

* Sommertauglichkeit

Page 17: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm Lichtlabor

Page 18: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm Lichtlabor

Page 19: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm Lichtlabor

Page 20: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm Lichtlabor

Page 21: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

TQ-Verteilung Erdgeschoß

TQ-Verteilung Obergeschoß

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulation

Page 22: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulation

TQ-Verteilung Erdgeschoß

TQ-Verteilung Obergeschoß

Page 23: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulationMessung am Realobjekt, Tageslichtquotientberechnungbei bedecktem Himmel

Page 24: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

E Zenit ~ 3*E Horizont

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulationMessung am Realobjekt, Tageslichtquotientberechnungbei bedecktem Himmel

Page 25: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Erforderlicher TQIn Wohnbereichen (DIN 5034) 0,9%

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulationMessung am Realobjekt, Tageslichtquotientberechnungbei bedecktem Himmel

Page 26: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Erforderlicher TQIn Wohnbereichen (DIN 5034) 0,9%TQ Wohnbereich SLH 3,3%TQ Elternschlafbereich SLH 3,8%

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulationMessung am Realobjekt, Tageslichtquotientberechnungbei bedecktem Himmel

Page 27: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

DirektlichtanalyseDarstellung des durchlichteten Raumvolumens*

*Light Penetration Factor LPF VL/VR*100© Renate Hammer, Peter Holzer

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

Page 28: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

DirektlichtanalyseDarstellung des durchlichteten Raumvolumens*

*Light Penetration Factor LPF VL/VR*100© Renate Hammer, Peter Holzer

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

Page 29: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

DirektlichtanalyseDirektlichteintrag am 21.12. 9.00

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

Page 30: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

DirektlichtanalyseDirektlichteintrag am 21.12. 10.00

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

Page 31: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

DirektlichtanalyseDirektlichteintrag am 21.12. 11.00

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

Page 32: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

DirektlichtanalyseDirektlichteintrag am 21.12. 12.00

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

Page 33: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

DirektlichtanalyseDirektlichteintrag am 21.12. 13.00

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

Page 34: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

DirektlichtanalyseDirektlichteintrag am 21.12. 14.00

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

Page 35: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTTageslichtversorgung

Page 36: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTLuftqualität

CO2 Konzentrationund LuftfeuchtigkeitMessdatenanaylse

Page 37: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTLuftqualität

CO2 Konzentration [ppm]

Relative Luftfeuchtigkeit [%]

CO2 Konzentrationund LuftfeuchtigkeitMessdatenanaylse

Page 38: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTLuftqualität

Juli 437ppmNovember 797ppmØ Gesamt 617ppm

CO2 Konzentrationund LuftfeuchtigkeitMessdatenanaylse

Page 39: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTLuftqualität

Subjektives Empfindender LuftqualitätBefragung 25.5.2012- 28.2.2013280Tage

Familie abwesend

Eindeutig annehmbar

Annehmbar

Unannehmbar

Eindeutig unannehmbar

Page 40: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTLuftqualität

Subjektives Empfindender LuftqualitätBefragung 25.5.2012- 28.2.2013280Tage

Familie abwesend 29 Tage

Eindeutig annehmbar 231Tage

Annehmbar 20 Tage

Unannehmbar 0 Tage

Eindeutig unannehmbar 0 Tage

Page 41: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTRaumtemperatur

TemperaturanalyseInnen- und Außentemperatur

Page 42: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTRaumtemperatur

TemperaturanalyseInnen- und Außentemperaturwährend der Betrachtungsperiode

Ø Innentemperatur [°C]

Ø Außentemperatur [°C]

Page 43: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTRaumtemperatur

TemperaturanalyseInnen- und Außentemperaturwährend der Betrachtungsperiode

Ø Temp. Juli/12 Te 22,8°CTi 24,4°C

Ø Temp. Jänner/13 Te -0,5°CTi 21,3°C

Page 44: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTRaumtemperatur

TemperaturanalyseÜberhitzungspotential im WohnbereichKomfortanalyse nach EN15251

Overheating

Best

Good

Acceptable

Page 45: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTRaumtemperatur

Subjektives TemperaturempfindenBefragung 25.5.2012- 28.2.2013280Tage

Familie abwesend

Neutral

Kühl

Warm

Heiß

Kalt

Page 46: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

RAUMKOMFORTRaumtemperatur

Subjektives TemperaturempfindenBefragung 25.5.2012- 28.2.2013280Tage

Familie abwesend 29 Tage

Neutral 211Tage

Kühl 12Tage

Warm 22 Tage

Heiß 6 Tage

Kalt 0 Tage

Page 47: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Energiebedarf& Produktion

Page 48: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Energiebedarf& Produktion

Heizung

Warmwasser

Haushaltstrom

Anlagenstrom

Leitungsverluste

PV-Anlage

Solaranlage

Wärmepumpe

50,5kWh/m²a65,5kWh/m²a

Page 49: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Energiebedarf& Produktion

Heizung

Warmwasser

Haushaltstrom

Anlagenstrom

Leitungsverluste

15kWh/m²a

PV-Anlage

Solaranlage

Wärmepumpe

50,5kWh/m²a65,5kWh/m²a

Page 50: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Heizung

Warmwasser

Haushaltstrom

Anlagenstrom

Leitungsverluste

4,6kWh/m²

Steuerung & Monitoring

PV-Anlage

Solaranlage

Wärmepumpe

60,9kWh/m²a65,5kWh/m²a

Energiebedarf& Produktion

Page 51: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Gebäudemonitoring gewährleistet...

...optimale energetische und innenraumhygienische Gebäudeperformance...Erkennen von haustechnischen Fehlfunktionen

...Sensibilisierung für ressourcenschonende Gebäudenutzung

Page 52: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013
Page 53: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013
Page 54: Forum BuildingScience 2013 - Donau-Universität Krems · und Luftfeuchtigkeit Messdatenanaylse. RAUMKOMFORT Luftqualität ... Subjektives Temperaturempfinden Befragung 25.5.2012-28.2.2013

Herzlichen Dank!

Forum Building Science 2013